案例要点
Emerson Network电池维护人员对蓄电池内阻仪BT510的评价
操作安全
高效的故障检出能力
完美的检测一致性
+ 蓄电池内阻仪应用背景描述
  Emerson Network蓄电池检测
+ 蓄电池内阻仪挑战目标
  避免蓄电池故障漏检
+ 解决方案
  使用手持式蓄电池内阻仪配合在线监测系统复检
+ 检测工具
  Fluke蓄电池内阻仪BT510
+ 蓄电池内阻仪检测结果
  排查到漏液电池并确认故障严重程度和下一步跟进方法
蓄电池内阻仪应用案例
后备电池有了在线监测系统,手持蓄电池内阻测试仪依旧必不可少
Emerson旗下艾默生网络能源公司对于蓄电池等产品的售后维护十分看重,当Emerson的电池维护人员得知福禄克公司最新的蓄电池内阻仪KUNLUN产品提供试用活动,他们当即决定带福禄克工程师及测试仪器到现场进行巡检。
此次巡检的灾备机房配有超4千节电池,并全部配有某品牌的在线蓄电池监控系统。Emerson电池维护人员的通常做法是先查看在线监控系统的报警情况,然后再用目视巡检方式排查电池的漏液情况。维护人员已经意识到,这样的巡检方式并不严谨,无法获得可信的数据。
    本次例行巡检任务中,Emerson电池维护人员首先检查在线蓄电池监控系统的报警情况,发现有2节电池出现红灯报警。维护人员随后使用蓄电池内阻仪KUNLUN复查这两节报警电池并与同组的正常电池进行比较。测试结果发现,此2节电池内阻均超过4mΩ,而同组的正常电池内阻仅为1.5mΩ左右,内阻上升超过200%。在此测试结果下,Emerson维护人员确认2节电池严重劣化并建议灾备中心尽快更换。接着,维护人员对4千节电池进行目视巡检,以排查其中的漏液情况。最终,共发现漏液电池十余节,用蓄电池内阻仪BT510进行复查,确认均有不同程度内阻上升。维护人员随后进行标记并提示灾备中心注意观察。
    巡检结束后,用户对于蓄电池内阻仪BT510的实际表现给予了肯定。
    由于Emerson维护人员十分注重操作安全,以往使用的其他品牌蓄电池内阻仪并不具备足够的安全等级,而蓄电池内阻仪BT510具有CATIII600V的安全等级使他们非常放心。
    另外,蓄电池内阻仪BT510对于落后电池的检出能力,测试结果和在线系统检测比对的一致性也受到了认可。该场地的在线电池监控系统利用系统中固有纹波测试内阻,而纹波的频率和幅值变化较大,导致检测结果往往存在不一致的问题。通过KUNLUN的使用,维护人员能够快速的对告警电池进行复查验证,甚至能够测出未报警的落后电池。