红外测温仪是进行设备性能监测和故障诊断的有效工具。
对于大多数重要HVAC设备,非接触红外测温仪会给你瞬时、精确的温度读数。用红外测温仪可以诊断管道泄露、送气和回气的温度、管道假象和其他与热相关的问题。
技术员可以迅速有效地得到下列应用场所的温度数据:
l 房间温度平衡:扫描墙壁得到不平衡温度。
l 管道工作:扫描管道表面显示出温度的尖点和绝热差的位置。
l 蒸汽配送系统:从安全距离诊断膨胀或者蒸汽封闭塞。
l 锅炉性能:通过检查管道的温度来测试锅炉的性能。
l 送气和回气记录:评价送气和回气的温度差别。
其他应用
l 检查冷凝管的液体渗出
l 扫描湿的墙板以检查水的泄漏
l 测量来自螺旋管的或者供气架子空气的温度
供回风口
技术人员通过红外测温仪测量供回风口温度以检测温差是否正确。制冷系统供回风口间的温差应为,温差变动较大,表明系统工作下正常,如管道泄漏,过滤器脏了或交换回路堵塞等。
管道
由于热胀冷缩,管道连接处可有震动或错位,这是系统中普遍存在的问题。管道破裂会使系统加剧运转,从而缩短使用寿命,技术人员可用便携式红外测温仪沿管线探测并及时发现故障。
室内温度
技术人员不必用热偶来测量房间不同层面的温度,而且热偶稳定需很长时间,技术人员用Fluke非接触红外测温仪只需瞄准墙壁,就可随时随地并且连续地获得有关的温度读数。该过程使技术人员了解到排出口安装位置是否合适,HVAC系统对加热或制冷的空间是否足够大,或是否需安装更多有效的管道。
蒸汽系统
检测蒸汽管道工作状况通常是危险的,管道内有蒸汽,热的阀门经常位于不可接近的地方,Fluke红外测温仪使得用户可在安全地方快速诊断管道是否堵塞,从而及时安排维修,非接触测温可节省诊断时间而大大降低工时。
运转不正常的原因:
l 管道泄漏、堵塞
l 制冷、供热设备的功率过小
l 过滤器堵塞
l 制冷线圈结冰
l 其他
红外测温仪工作原理
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。
选择红外测温仪主要考虑
l 目标尺寸:
测温时,被测目标应大于或等于红外测温仪的视场,否则测量有误差。建议被测目标尺寸超过测温仪现场的50%为好。
l 温度范围:
Fluke产品的温度范围为-40~900℃(分段),每种型号的测温仪都有其特定的测温范围。所选仪器的温度范围应与具体应用的温度范围相匹配。
l 距离系数(D:S):
距离系数(D:S)即红外测温仪探头到目标之间的距离与被测目标直径之比。如果测温仪远离目标,而且标又小,应选择距离系数高的测温仪。
图示:
1、检查屋顶HVAC系统部件
2、检查屋顶管道接点
3、检查供/回风口
4、测量墙壁温度,以检测室内温度的一致性
5、测量外墙冷热传递
6、检查鼓风机/过滤器管道的供/回风口中
7、检查压缩机的供/回管道
更多内容,欢迎登陆福禄克官网进一步了解:http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/ ... ;utm_medium=SMO2017