预防性维护检查单& m5 {0 I1 c" K, k" [2 ^
: f! A* ?5 F6 J4 U" ~' B; B
选择正确的测试工具
您选择用于阀门定位测试的工具需要最大程度地提高生产力,并提供可靠结果。  下表列出了一些需要注意的关键功能,并标注出了 Fluke 789 ProcessMeterTM 过程校验仪对这些需求的满足程度:4 r% _% @$ m0 h6 t/ e! R. t
+ y$ x) D2 A3 l: `8 U* W( |8 ?; i

根据表格所示,Fluke 789 过程校验仪具备现场检查和重新校准电子阀门定位器所需的全部功能。它模拟电流回路变送器,提供各种数字万用表(DMM)测量值,包括交流/直流电压、交流/直流电流、电阻、频率、最小值/最大值、相对测量值、二极管测试和自动保持(AutoHold)功能。Fluke 789 针对回路过程技术人员特别设计,符合IEC 1010-1标准的CAT III 1000 V环境要求。& J# v2 D% J7 b* y4 f9 a
对于无线记录和协作功能,您可以购买Fluke 789 FC ProcessMeter?过程校验仪 和温度套件。该套件含有温度测量模块和FC连接器,方便您充分发挥Fluke Connect? 应用程序的全部优势。

阀门,包括控制其移动的执行机构以及对其进行控制的电子电路,都要经得起恶劣环境下的日常使用。一年时间里,阀门可能开/关成千上万次。这样会导致螺栓移位,弹簧弹性变弱,机械联动装置松动。阀座会由于阀门的重复操作以及液体和气体流通导致磨损。) S" M9 X+ O( O, Z
    另外,出现“校准漂移”的电子元件导致阀门无法完全打开或关闭、过早关闭或工作不稳定,从而造成不能正确调节气体或液体。! K( M) o9 M4 Q3 b
    为了避免出现上述情况,最重要的是建立预防性维护计划,定期现场检查阀门定位器。这些检查需要快速完成,以最大程度地缩短停工时间,然后在发现校准漂移时快速进行重新校准。
检查阀门定位的6个步骤
以下是检查阀门定位器位置的基本步骤。一定要先了解阀门制造商关于正确、恰当地进行定位器测试和校准的详细说明。+ A$ e1 R, u" U
5 M1 Z; J: k, B# a) F+ \& i/ p
( v, w# P5 }# [3 m3 u+ }2 _" [
阀门定位预防性维护检查单

第1步 设置; g( F/ J4 m+ @
$ z$ k/ A/ H2 x+ U, F
. f6 m" P0 i2 K7 K6 |& n2 s# V" \' J; c
将Fluke 789 ProcessMeter过程校验仪设置为输出模式,采用适合定位器正确电流范围
将测试线连接至 Fluke 789过程校验仪 的mA源输出插孔。
将旋转功能开关从关闭位置(OFF)移动至上面的橙色mA输出位置,选择4-20 mA范围。
将 Fluke 789 连接至阀门的输入端子。

第2步 测试阀门关闭
0 ~+ q& g9 [, T3 s6 |9 B# `  e
确定定位器在 4.0 mA 电流时是否完全关闭了阀门:3 U/ o. D4 Z3 l* {
按SpanCheck按钮下方的0 %按钮,将 Fluke 789 ProcessMeter 过程校验仪上的源电流调节至4.0 mA。
同时观察阀门是否移动,按粗调(Coarse)下箭头按钮一次,将电流降低至3.9 mA。阀门应无任何移动。) C$ r' h7 d4 a, d) k: Y4 K
调节阀门定位器的调零功能,将阀门设置为您希望的关闭模式。& X2 d, O+ e% \" u- r

' \! i. `* J0 i7 d! O' u5 Z& {4 D
第3步 测试阀门打开2 j0 v, N/ Z4 H' U- O& a( a
7 t, G7 k4 p: _3 B! ^! k
检查阀门打开,按粗调(Coarse)上箭头按钮,从4.0 mA开始调节。每按一次粗调(Coarse)上箭头按钮,Fluke 789 ProcessMeter过程校验仪将升高0.1 mA。
注:在设定阀门开始打开的位置点时,确保执行器上没有反向压力(控制器输入为4.0 mA时,该压力使阀门保持闭合)。这意味着:: o8 s0 ?! x& B5 V: a" N1 i
对于弹簧关闭式阀门,膜片上没有压力。8 x( k% v8 a$ a4 [" U. \* P
对于双动活塞式执行机构,活塞的一侧应该没有任何压力。' W# i6 w4 O  g4 t! U3 k( ?0 E+ r% l
您可以将阀门打开的起点设定在4.1 和 4.2 mA之间,以确保没有任何反压对抗关闭设定下的力。
第4步 测试满开度位置& N* z+ p5 g& z, ~
# p) o2 t  q$ b
跨距位置检查测试完全打开的阀门
按 SpanCheck 100% 按钮,将进入20 mA输出状态。按
Fluke 789 ProcessMeters上的量程(Range)按钮,调节输出电流至20 mA读数,并等待阀门稳定。
观察和感觉阀门移动的同时,按粗调(Coarse)上箭头按钮一次,设置至20.1 mA。
利用粗调(Coarse)控制按钮,在20.1 mA至19.9 mA之间上下调节电流大小。20.1至20 mA之间时,阀门杆应不移动,20 mA至19.9 mA之间时,阀门杆应稍微移动。
阀门定位预防性维护检查单& K8 j# D8 n9 L. F% `
第5步 测试线性度
, c/ g* k. K% b4 ?& W8 B$ J
对于线性动作的阀门:
将Fluke 789过程校验仪设置至4 mA
利用 % 步进按钮,将电流步进至 12 mA (50%),并确认阀门位置指示器位于 50% 行程位置。
注:如果阀门为非线性类型,请参考阀门手册进行正确操作。
' k  h1 c$ I& B; h  i7 t& i2 q0 T+ `


第6步 测试阀门是否工作顺畅) @1 d9 C; T; R( y: g
! F+ b4 b8 w: P$ W4 @  B+ a' _
将旋转开关设置至较低的mA输出位置,并利用蓝色按钮选择Slow Ramp(缓慢斜升)功能。
使Fluke 789 过程校验仪斜线变化几个循环,同时观察或感觉阀门是否存在任何异常运动。  在缓慢斜线变化的任何步进位置,阀门均不应震荡或摆动,也不应存在动作迟缓现象。
   将阀门控制器增益设置为在上述两个条件之间给出最佳响应的点。
技术提示:
大多数阀门中,阀门控制器的零点和跨距设定点相互影响。因此,最好重复测试完全关闭和完全打开的位置,正确调节阀门位置,直至不需要进一步调节。

Fluke Connect 功能增强阀门定位器现场测试的五种方式4 P$ U; r! o! b. C5 @2 q
    Fluke 789 FC ProcessMeter? 过程校验仪和温度套件具备Fluke 789 ProcessMeter以及FC连接器的所有功能和能力,方便您充分利用智能手机上Fluke Connect? 应用程序的所有功能,包括:3 r# ^  M- [. E) @, E! m2 I' c
1.将测量值保存至Fluke Cloud?存储的EquipmentLog?历史中,供存档和未来现场参考之用。
2.比较实时测量值和历史数据。
3.联系其他技术人员和管理人员,利用ShareLive?视频通话功能,向他们准确展示您看到的信息并得到即时反馈。
4.将Fluke 789 FC ProcessMeter过程校验仪放置在阀门位置,然后远离危险区域,在智能手机上查看结果。
5.利用智能手机,在现场访问数字产品手册、福禄克应用文章和其他资源。
$ b0 G! _5 \8 x. i0 _

安全提示:
在对阀门进行任何检查之前,请一定确保负责所处理过程的员工了解您的意图。% ~3 }% V, V1 e& l7 I$ @+ _
触碰任何运动机械时请务必小心。! L. j" h# q9 C
一定要先了解阀门制造商关于正确、恰当地进行定位器测试和校准的详细说明。( x. s" o( M# U1 |* c